实际作的是中高温热泵,它需要80度的冷凝温度,本来设计时希望蒸发温度要达20度(实际上与制冷剂进行热交换的空气温度有30度),但结果其蒸发温度却很低,只有3度左右,而且我们也试图提高流过空气的温度温度来提高蒸发温度,但效果不好。后来又加充了制冷剂,COP反而下降了(也可能是充多了)

我想问的是为什么我们的蒸发压力如此之低,是不是和所使用的制冷剂有关(我们用的是R12),是不是和压缩机的选择有关,那么压缩机又需要怎样选择呢?如何才能有效提高蒸发压力呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qing0328
    qing0328 沙发
    我公司生产中央空调各种大小型地源热泵,并提供机房设备配件、风机盘管系列及配件等一站式服务,公司技术部会为你解答您遇到的各种问题。 www.dzafl.com
    2013-01-03 12:44:03

    回复 举报