问各位前辈:这是一个电厂的项目一层空压机 H=5.5二层(夹层)H=2.5电缆夹层三层 除静电和灰度控制室H=4.5米体积不到3000M3消防该做些什么东西!?象是不能用水灭火!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
youguiyang
沙发
我们计算时一般按3米一部支架,每部5kg计算,
2009-10-23 10:05:23
赞同0
-
kl2
板凳
在实际施工中,喷淋管干管一般在200以内,干管承担的主要是本体和水的重量,支管要承担本体,水体,喷射,末端设备的重量,所以,支架间距规范如是规定.施工单位处理支架的方法是不会一个工程进来几百公斤槽钢,又进来几百公斤角钢,而且还是重大到小各种规格,一般如果图纸上规定了使用啥型钢,你就算出支架各数,然后根据选用型钢,计算出重量.我刚才说用50号角钢,是针对1楼仁兄的工程.
2004-11-09 13:36:09
赞同0
加载更多小管用的支架重量较轻(一般是丁字架),但是间距较短;而大管支架较重(一般是龙门架),但是间距可以远些
当然如果你要投标的怕影响造价,可以将3米一部的支架重量少算一点 按4kg算也是可以的