土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急急急!关于管道支架、吊架的计算

急急急!关于管道支架、吊架的计算

发布于:2004-11-05 16:14:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人正做一份仓储房消防的预算,喷淋系统采用DN32~DN200的镀锌钢管,不止管道的支架和吊架如何计算,图纸上说要按给排水图集的S161,可我手头没有,而且我在网上查到该图集已废止,该如何办?请各位大侠帮帮忙!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • youguiyang
    youguiyang 沙发
    我们计算时一般按3米一部支架,每部5kg计算,
    小管用的支架重量较轻(一般是丁字架),但是间距较短;而大管支架较重(一般是龙门架),但是间距可以远些

    当然如果你要投标的怕影响造价,可以将3米一部的支架重量少算一点 按4kg算也是可以的
    2009-10-23 10:05:23

    回复 举报
    赞同0
  • kl2
    kl2 板凳
    在实际施工中,喷淋管干管一般在200以内,干管承担的主要是本体和水的重量,支管要承担本体,水体,喷射,末端设备的重量,所以,支架间距规范如是规定.施工单位处理支架的方法是不会一个工程进来几百公斤槽钢,又进来几百公斤角钢,而且还是重大到小各种规格,一般如果图纸上规定了使用啥型钢,你就算出支架各数,然后根据选用型钢,计算出重量.我刚才说用50号角钢,是针对1楼仁兄的工程.
    2004-11-09 13:36:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电厂消防

问各位前辈:这是一个电厂的项目一层空压机 H=5.5二层(夹层)H=2.5电缆夹层三层 除静电和灰度控制室H=4.5米体积不到3000M3消防该做些什么东西!?象是不能用水灭火!

回帖成功

经验值 +10