土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于地梁层是否要参与楼层组装,求大神指导

关于地梁层是否要参与楼层组装,求大神指导

发布于:2012-12-20 13:43:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在多层混凝土框架结构,如果在首层-0.050标高处设一道地梁层,PKPM建模时是否应该建地梁标准层并参与楼层组合计算。目前我所知道的有四种说法:
第一种:需要建标准层并参与组合,地下室层数设为1,嵌固端所在层号设为2
第二种:计算上部结构配筋时地梁层不参与组合,当需要计算地梁层配筋时再组合所有楼层,只取地梁层配筋
第三种:以上两种均可
第四种:当基础埋深超过1.5时需用第一种说法,不超过时采用第三种说法


第一种和第二种两个计算的结果,位移相差较大,第一种的层间位移比第二种大得多
求大神指教到底该怎么做,急!急!急!急!急!急!急!急!急!
  • 框剪结构
    框剪结构 沙发
    顶起来,最近头疼这个问题
    2013-11-28 21:41:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 518 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一点疑惑

框架结构楼梯间布置,半层休息平台处0.9m高开窗,那不是要跟框架梁冲突了吗? 怎么处理的呢