3W平方米的大商场 消防水池要多大? 我算的大概是492T 对么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句不过这一条,规范里写的很清楚,单层按同时关闭最多5个考虑。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。