18层住宅楼设不设火灾自动报警系统?

发布于:2007-08-24 15:40:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
18层住宅楼为二类高层,设置火灾自动报警系统吗?根据《高规》可以不设,实际要不要设呢?
9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:
9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。
9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。
9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间。
注:旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅,设有自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 歌者
    歌者 沙发
    我觉得要设置的 消火栓起泵按纽反正都做了 不多那么一点东西
    2008-08-12 15:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • zwjsdau
    zwjsdau 板凳
    实际工程设不设
    我感觉还是要设的
    2008-08-12 11:34:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建规8.4.3条5,消火栓间距的问题(请讨论)

条文原文:5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;现有一79m×52m单层厂房,消火栓布置如下:两个长边各均匀布置5个消火栓,两个短边各均匀布置2个消火栓。满足两支水枪到达室内任何地方的要求。(水带长25m,消火栓保护半径大于27m)最近经过图纸审查,提出如下观点:两个长边之间的消火栓间距超过50m,违反上述规范条文。(强标)(意思就是,因为短边是52m么,如果50m就不违反了)