土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于悬挑外脚手架的几个问题

关于悬挑外脚手架的几个问题

发布于:2012-12-20 08:55:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.外挑型钢在拐角位置如何悬挑
2.外挑型钢的起始位置如何确定,是随意定位还是有什么特殊要求呢
3每根型钢都要做斜撑或者斜拉么,如果不是那些需要那些不需要呢
4.双排内立杆离强距离是从剪力墙外墙面计算还是从窗台等檐口开始计算




新人刚刚接触外挑架的东西,向高手请教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zxg224
    zxg224 沙发
    不知道你是什么地方的,推荐你两个个规范吧,上面有相关的规定,对于拐角部位一般是挑出去两根在两根上面横放一根:
    《江苏省建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32J121-2011
    《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 P38
    2013-07-09 14:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • smx2-zjp
    smx2-zjp 板凳
    1、拐角处一般是扇形布置悬挑,宜用型钢焊接在结构上,做斜撑。
    2、锚固段和悬挑端之比为1.25,不过计算书上都很笼统。
    3、斜拉现在应该都要做,但不进行受力计算。斜撑一般也在阳角处。
    4、呵呵,这个应该算是结构外边缘啊!
    2013-07-09 10:08:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我说出了你的心里话!!说错送红包!!!!

谨以此信献给英雄的土木人 也许我们已经习惯了新衣服一天就变旧,也许我们已经忘记还有双休日这个词语,也许我们再也没有机会迷温暖的被窝,也许我们已经习惯了臭气熏天的厕所。 也许你现在后悔自己曾经选择做一个土木人,也许你习惯了没日没夜的赶工期,也许你习惯了全是男人的日子。太多的也许……… 每当听到电话那头的老娘说:“儿子,好好干,别叫领导骂。” 每当听到电话那头的老婆说:“老公今天累吗?我想你了。”

回帖成功

经验值 +10