土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大师帮忙解答一下

请大师帮忙解答一下

发布于:2012-12-19 23:25:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请大师帮忙解答一下:现有一个二层单跨框架物业楼工程,施工方把三级钢错用成二级钢,柱和梁都错。还没浇筑,已经绑扎好钢筋。有什么办法补救一下?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    看你跨度大小,如果跨度小,则影响小,跨度越大影响越大,可以增加钢筋或者提高混凝土等级,但是增加钢筋可能更安全,增加钢筋的数量15%~20%即可
    2012-12-21 13:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • 無畏
    無畏 板凳
    先用二级钢复核下看满足设计要求不,不满足再做打算吧,该加的加呗
    2012-12-20 13:59:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多