土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源常用合闸,备用合闸指示灯也会亮????

双电源常用合闸,备用合闸指示灯也会亮????

发布于:2012-12-19 23:06:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前两天在工地看到几个双电源箱,是施耐德万高的。双电源上端常用电源和备用电源各有一个总开关。有些箱子只有常用电源进线通电,并且双电源合闸(常用电源)。但是门板上的备用电源合闸指示灯也是亮的,用万用测了一下,电压为12v。还有其他的双电源箱,常用与备用进线端的开关全部关掉了,有些灯还会亮,只是比较暗。指示灯的线全部是从双电源自带端子引出的。小弟不明白,请各路大神解~~~

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 脑壳剧痛
    脑壳剧痛 沙发
    哎哟,感应电压啊。。。。。。。
    2016-12-23 17:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1482284881569
    两路合闸指示灯都亮,如果ATS电源不能切换,应该是两只开关的常闭触点(自保点)黏连,造成无法切换
    2016-12-21 09:56:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于空调系统与火灾报警系统

我们现在做了一个项目,沿街商业,一层120平方,共2层,共5户连在一起,暖通做了VRV+全热交换器,里面有风管。现在审图的说这是中央空调系统,要水做喷淋,电做火灾自动报警系统。不理解.......

回帖成功

经验值 +10