土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水的选泵是这样的么(看我的详细计算,急!)

给水的选泵是这样的么(看我的详细计算,急!)

发布于:2004-11-05 15:52:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有3个小高层,为学生公寓,成“品”字型布置。层高控制在50米以下(无地下室),每栋2070个床位,每层集中卫生间。3栋共6210个床位。由于空间问题,我打算在3栋楼一侧的食堂的一层设置一组变频泵供水系统(水泵在水箱内的成品水箱),现计算如下:由规范知:设共用盥洗室,淋浴室的卫生间的学生宿舍的最高日用水定额为80~130L,现取130L,则最高日用水量为130*6210/1000=807.3立方米,最大时用水量为807.3/24*2.5(时变化系数)=84立方米,梯间顶高52.5米,选用90m3/h,供水压力80MPa的泵,(到这里的计算没错把?请指出)一查那个厂家资料,其水箱容积为180m3,有这么大么?是这样选把?谢谢指教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liliping_liu
    liliping_liu 沙发
    ,可进行供水竖向分区,下面几层应尽量利用市政水压。这样可减小水箱容积。
    2004-11-08 11:08:08

    回复 举报
    赞同0
  • jipinfeifei
    jipinfeifei 板凳
    水泵计算错误,应按设计秒流量计算。你计算时应扣除不用变频设备供水部分,再计算水池,供水设备。
    2004-11-08 01:20:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:泵房的热水管材

一在建住宅工程泵房的热水系统设计为铜管,甲方为省钱,想改成PP-R管。想请教各位是否可行?热交换器出水温度60度,工作压力0.8MPA。

回帖成功

经验值 +10