现有3个小高层,为学生公寓,成“品”字型布置。层高控制在50米以下(无地下室),每栋2070个床位,每层集中卫生间。3栋共6210个床位。由于空间问题,我打算在3栋楼一侧的食堂的一层设置一组变频泵供水系统(水泵在水箱内的成品水箱),现计算如下:由规范知:设共用盥洗室,淋浴室的卫生间的学生宿舍的最高日用水定额为80~130L,现取130L,则最高日用水量为130*6210/1000=807.3立方米,最大时用水量为807.3/24*2.5(时变化系数)=84立方米,梯间顶高52.5米,选用90m3/h,供水压力80MPa的泵,(到这里的计算没错把?请指出)一查那个厂家资料,其水箱容积为180m3,有这么大么?是这样选把?谢谢指教!