土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机差动保护的原理

发电机差动保护的原理

发布于:2012-12-19 22:00:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
将发电机两端流过方向相同、大小相等的电流称为穿越性电流,而方向相反的电流称为非穿越性电流。作为主保护,发电机比率制动差动保护是以非穿越性电流作为动作量、以穿越性电流作为制动量,来区分被保护元件的正常状态,故障状态和非正常运行状态的。   
正常运行状态,穿越性电流即为负荷电流,非穿越性电流理论为零。   
内部相间短路状态,非穿越性电流剧增。   
当外部故障时,穿越性电流剧增。   
在上述三个状态中,保护能灵敏反应内部相间短路状态动作出口,从而达到保护元件的目的,而在正常运行和区外故障时可靠不动作。以上内容由
索凌网络 提供

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-2 14:47 编辑

    好象不是这样的说法吧?

    外部故障叫穿越电流,差动中的穿电流本身就不应动作,也不会动作,没有“制动”一说。

    只有变压器的差动保护中有制动,因为变压器有激磁电流(电源侧流入变压器,变压器且没有输出,差动中出现单侧差流,需要制动),发电机没有这种激磁电流,所以,不存在制动一说。
    2013-04-02 14:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • 酉雪
    酉雪 板凳
    “以非穿越性电流作为动作量、以穿越性电流作为制动量”,受教了。
    2013-04-02 11:01:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 244 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机维修常识集萃

三相异步电动机转速公式为: n=60f/p(1-s) 从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可太到改变转速的目的。从调速的本质来看,不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转两种。 在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。