发布于:2012-12-19 04:59:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一、TN-C三相四线制系统
1、变压器处N端接地,引出PEN线。
2、在总配电柜处,PEN可以重复接地。
3、在分配电处,PEN可以重复接地。
4、以上三个接地点,可以为一个整体的接地系统,也可以为两个或三个独立的接地系统。
5、接地电阻应符合规范要求。
二、TN-S三相五线制系统
1、N线不允许重复接地(仅变压器处可以接地)
2、PE线在任何地方均可重复接地。
3、接地点,可以为一个、两个或多个独立的接地系统。
4、接地电阻应符合规范要求。
三、TN-C-S三相四线制系统
1、受电点(PEN分出PE和N线的位置)可以重复接地,应设置在总配电柜里。
2、受电点以前的PEN线可以重复接地。
3、受电点后的N线不可以接地
4、受电点后的PE线可以重复接地
5、接地点,可以为一个、两个或多个独立的接地系统。
6、接地电阻应符合规范要求。
个人认为,低压总进线进入建筑物后,在配电柜处PEN线或PE线均应重复接地。
原因:有可能配电系统的接地系统与建筑物的接地系统不是一个接地系统,两个接地系统无可靠的电气连接,有的设备PE接到了配电系统的PE线上,有的设备的PE线接到了建筑物的等电位带上,这样就违背了TN系统的接地本意,容易产生不必要的麻烦。
优点:增加了整个系统的安全系数。
参考规范:
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
《建筑物信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012
《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065-2011
[
本帖最后由 ayxdl1101 于 2012-12-19 05:19 编辑 ]
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报