再谈TN系统,欢迎大家拍砖

发布于:2012-12-19 04:59:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、TN-C三相四线制系统 1、变压器处N端接地,引出PEN线。
2、在总配电柜处,PEN可以重复接地。
3、在分配电处,PEN可以重复接地。
4、以上三个接地点,可以为一个整体的接地系统,也可以为两个或三个独立的接地系统。
5、接地电阻应符合规范要求。
二、TN-S三相五线制系统
1、N线不允许重复接地(仅变压器处可以接地)

2、PE线在任何地方均可重复接地。
3、接地点,可以为一个、两个或多个独立的接地系统。
4、接地电阻应符合规范要求。
三、TN-C-S三相四线制系统
1、受电点(PEN分出PE和N线的位置)可以重复接地,应设置在总配电柜里。
2、受电点以前的PEN线可以重复接地。
3、受电点后的N线不可以接地
4、受电点后的PE线可以重复接地
5、接地点,可以为一个、两个或多个独立的接地系统。
6、接地电阻应符合规范要求。



个人认为,低压总进线进入建筑物后,在配电柜处PEN线或PE线均应重复接地。
原因:有可能配电系统的接地系统与建筑物的接地系统不是一个接地系统,两个接地系统无可靠的电气连接,有的设备PE接到了配电系统的PE线上,有的设备的PE线接到了建筑物的等电位带上,这样就违背了TN系统的接地本意,容易产生不必要的麻烦。
优点:增加了整个系统的安全系数。



参考规范:
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
《建筑物信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012
《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065-2011


[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2012-12-19 05:19 编辑 ]

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • kareny
    kareny 沙发
    xing1977 发表于 2012-12-23 16:32 观点是错误的,重复接地并不是越多越好,这里要考虑一个问题,不同的接地,指的是不同的接地网,如果之 …@lingxuct @rk5707 你们怎么看
    2013-08-06 14:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • kareny
    kareny 板凳
    lingxuct 发表于 2012-12-19 09:34 TN-C-S系统在PEN排要分出N和PE前,必须重复接地!没有重复接地的就不是TN-C-S系统了!不管前面电源是TN …这边看了,总算把这一块的内容理清了,谢谢版主了
    2013-08-06 14:31:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】漏电断路老是跳

我想请教各位个问题,加油站的配电总开关是250A漏电保护开关,有4台加油机任意三台送电都正常,只要第4台送电就跳闸。是什么原因啊。电缆没有漏电情况。求求各位了。