我厂一低压断路器,额定电流3200A,长延时整定值0.9In,最近电流2100A左右,该供电变压器1600kVA,额定电流2309A。断路器的进出线连接处温度最高有70度。断路器外壳温度有50度左右。检查变压器铜排为40度,进线柜内铜排温度40多点。检查其他规格变压器和断路器,温度40左右。请大家分析一下,现在很担心会出事。

补充一下,不是铜排和断路器直接连接处的温度高,而是折弯向母排处大约20厘米处,温度由40度逐步上升到70度,然后再下降。低压柜母排在柜后上下排列,铜排规格2X(100X10)。3相温度都是这个情况,断路器施奈德M32的,红外测断路器各处,最高温度40多度。柜子无风扇散热。

[ 本帖最后由 cauchyss 于 2012-12-19 18:53 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    我认为这一段这个现象很显然是铜排弯折处弯折弧度太小是铜排i设计相间的距离太近,散热不好,这种铜排应该更换,70度已经很高了,不要再加负载电流了,该供电变压器1600kVA,额定电流2309A,已经到了最大的额定电流了。