土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 发电机中性点接地变压器容量计算方法

发电机中性点接地变压器容量计算方法

发布于:2012-12-18 16:27:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
关于中性点接地柜的说明
按照IEEE和IEC等国际标准的建议,发电机接地保护推荐有好几种方式。我国广泛采用开口三角形测零序电压方法检测定子单相接地,但是欧美及东南亚等原英联邦国家大多直接采用测接地电流或产生的接地电压来做接地保护。
1.当发生单相接地时,发电机中性点将有电压产生:
对于11kV发电机组为:11/根号3 kV ;
2.对于小电流接地各国选用电流值有不同,一般为5~25A,一般确定为10A。
3.接地变压器二次侧测接地电流需用高压限流电阻。
4.按限流为10A考虑,则此VT容量为:S=(11/根号3)×10A=63kVA
但是实际上这是短时负荷,正常情况下0.2s内即应动作跳闸,故接点变压器的容量应按短时热稳定(标准规定为5s) 允许的条件下选择,因此接地变压器容量按短时5s、63kVA的热稳定允许下选择容量。
按此标准我国的标准PT大概均不能满足此要求,为此选用额定容量的单相变压器作为中性点变压器。
由我方过去对外投标中获知,国外大多选热稳定倍数为2.5~3.5倍(由变压器设计允许值决定),也就是说对于11kV机组,变压器一般选63kVA/3≤21kVA,选标准规格为≤25kVA。
5.接地变压器二次电压为2×0.11kV,由此便可以确定二次负载电阻值。这里提供某工程电阻供参考:对于11kV系统,二次电阻选0.4欧姆。
6.二次电阻可选铸铁等标准低压电阻器,功率数要考虑5s的热稳定倍数,国外工程一般选6~8倍,此倍数由电阻器5s过载允许值决定。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 亮子云
    亮子云 沙发
    好东西,谢谢楼主的无私奉献
    2017-01-22 17:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • 电气范
    电气范 板凳
    学习了 不错
    2016-11-03 15:28:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对配电变压器经济运行的分析报告

电力系统在发、供、用电过程中,其自身的电能损耗是相当大的。它包含线路损耗和变压器损耗两大部分。其中线路损耗随着1999年至今的农网改造,线损已逐渐降低。而变压器在供用电过程中自身要产生有功功率损耗和无功功率损耗,且配电变压器运行在电力系统末端,是配电网中的主要设备。其分布面广、数量及总容量都相当的大,所以开展配电变压器运行分析,节电潜力很大。这里我们只对城区配电网络三相负荷不平衡对低压供电系统的影响进行分析。

回帖成功

经验值 +10