一个300多平的单体建筑(一层),生产类别为丙类,消防水管按规范5L/s是否足够?建规8.4.2:超过10个消火栓且室外消防用水大于15L/s,应设置成环状,且至少2根进水。这条是否可理解为只要不满足该条件,就可以设置成枝状,并且只需一根进水。忘大神解答,

全部回答(8 )

  • yh5583
    一根足矣......
    2012-12-26 21:16:26 来自 PC 评论 举报
  • huangsuihua
    楼主说一个300多平的单体建筑(一层),生产类别为丙类,消防水管按规范5L/s是否足够?请问楼主建筑的体积是多少?厂房体积小于等于10000立方米其消火栓用水量为5L/S,5L/S一根进水管就可以。
    2012-12-26 14:34:26 来自 PC 评论 举报