消防水管是否必须至少两根进水管?
消防水管是否必须至少两根进水管?
一个300多平的单体建筑(一层),生产类别为丙类,消防水管按规范5L/s是否足够?建规8.4.2:超过10个消火栓且室外消防用水大于15L/s,应设置成环状,且至少2根进水。这条是否可理解为只要不满足该条件,就可以设置成枝状,并且只需一根进水。忘大神解答,
发布于
2012-12-18 16:14:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
yh5583
一根足矣......
2012-12-26 21:16:26
来自 PC
评论
举报
huangsuihua
楼主说一个300多平的单体建筑(一层),生产类别为丙类,消防水管按规范5L/s是否足够?请问楼主建筑的体积是多少?厂房体积小于等于10000立方米其消火栓用水量为5L/S,5L/S一根进水管就可以。