    最近,同样遇到上述问题,二层钢结构车间,首层框架,二层采用的门刚,檐口及屋脊处采用梁柱刚接,审图机构要求设置柱间支撑。

    2019-09-21 17:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • 被花采大盗
    楼上两位总说会浪费钢材,梁柱做成刚接比起铰接来,不过上下翼缘多了两条焊缝两块连接板,比起设置支撑,用钢量几乎没差别,再说了,你本身就是框架体系,只要节点处满足强度要求,整体刚度满足,就完全没必要增加支撑。
    2012-12-20 10:15:20