土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 二层钢框架车间,梁柱节点固结,可不可以不设柱间支撑?

二层钢框架车间,梁柱节点固结,可不可以不设柱间支撑?

发布于:2012-12-18 10:36:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
二层钢框架车间,梁柱节点固结,可不可以不设柱间支撑?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shibei1984
    shibei1984 沙发

    最近,同样遇到上述问题,二层钢结构车间,首层框架,二层采用的门刚,檐口及屋脊处采用梁柱刚接,审图机构要求设置柱间支撑。

    2019-09-21 17:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • 被花采大盗
    楼上两位总说会浪费钢材,梁柱做成刚接比起铰接来,不过上下翼缘多了两条焊缝两块连接板,比起设置支撑,用钢量几乎没差别,再说了,你本身就是框架体系,只要节点处满足强度要求,整体刚度满足,就完全没必要增加支撑。
    2012-12-20 10:15:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

STAAD.Pro v8i中怎么合并杆件?怎么删除多余节点并不影响杆件?

求大神指点,本人初学者!STAAD.Pro v8i中怎么合并杆件?怎么删除多余节点并不影响杆件?

回帖成功

经验值 +10