土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层住宅给水分三个区,3根给水立管能否设在套内?

高层住宅给水分三个区,3根给水立管能否设在套内?

发布于:2007-08-24 12:29:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层住宅给水分三个区,3根给水立管能否设在套内?
有没有强制性的规定?谢谢大家!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chen200695
    chen200695 沙发
    8.1.4 为便于给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管)的维修和管理,不影响套内空间的使用,本条规定上述管线不应布置在套内。

    实践中,公共功能的管道、阀门、设备或部件设在套内,住户在装修时加以隐蔽,给维修和管理带来不便;在其他住户发生事故需要关闭检修阀门时,因设置阀门的住户无人而无法进入,不能正常维护,这样的事例较多。本条据此规定上述设备和部件应设在公共部位。

    给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管)应设置在套外的管井内或公共部位。对于分区供水横干管,也应布置在其服务的住宅套内,而不应布置在与其毫无关系的套内;当采用远传水表或IC水表而将供水立管设在套内时,供检修用的阀门应设在公用部位的横管上,而不应设在套内的立管顶部。公共功能管道其他需经常操作的部件,还包括有线电视设备、电话分线箱和网络设备等。

    2007-08-29 19:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • freeman207
    freeman207 板凳
    住宅建筑规范8.1.4规定住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线,不应布置在套内。
    2007-08-29 18:17:29

    回复 举报
    赞同0