新人求助 供暖循环泵水流量计算的问题
新人求助 供暖循环泵水流量计算的问题
第一次来到这里,有一个关于循环泵的问题求助各位大侠:
我们公司的锅炉房有3台循环泵,两台55千瓦的,一台37千瓦的,请问如何计算每小时的水流量,或者说,如何计算小区在供暖季应该开几台循环泵?
感谢大家~
发布于
2012-12-18 09:19:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
dmhy256
制热暖通中央空调的温差一般在4°-7°,这是出自哪里的定论,一般的锅炉供热,要看其设计温度是多少,常见有95℃/70℃温差是25℃,90℃/70℃温差是20℃,如果要达到温差在4℃-7℃,这就是典型的“大流量小温差”系统,电能浪费严重。
2013-01-04 17:34:04
来自 PC
评论
举报
zwh880
你想要的是系统的流量,通过获得的流量来调控开启水泵的数量对吧?
系统流量的大小是由供热的楼宇负荷及供回水温差决定的。如果你能够粗算下所供暖区域的负荷大小,然后就可以估算系统所需的流量大小了。
然后再查看水泵铭牌上的参数,可以选择开启几台水泵来满足系统要求就可以了。
2013-01-04 15:50:04
来自 PC