土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新人求助 供暖循环泵水流量计算的问题
第一次来到这里,有一个关于循环泵的问题求助各位大侠:
我们公司的锅炉房有3台循环泵,两台55千瓦的,一台37千瓦的,请问如何计算每小时的水流量,或者说,如何计算小区在供暖季应该开几台循环泵?
感谢大家~

全部回答(7 )

  • dmhy256
    制热暖通中央空调的温差一般在4°-7°,这是出自哪里的定论,一般的锅炉供热,要看其设计温度是多少,常见有95℃/70℃温差是25℃,90℃/70℃温差是20℃,如果要达到温差在4℃-7℃,这就是典型的“大流量小温差”系统,电能浪费严重。
    2013-01-04 17:34:04 来自 PC 评论 举报
  • zwh880
    你想要的是系统的流量,通过获得的流量来调控开启水泵的数量对吧?

    系统流量的大小是由供热的楼宇负荷及供回水温差决定的。如果你能够粗算下所供暖区域的负荷大小,然后就可以估算系统所需的流量大小了。

    然后再查看水泵铭牌上的参数,可以选择开启几台水泵来满足系统要求就可以了。
    2013-01-04 15:50:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10