请教风机加变频器问题

发布于:2007-08-24 12:07:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
工厂里面有几台意大利的风机,没有写风量,只是铭牌上面提供了功率4KW,现在配备的是国产2980转,4KW B级50HZ交流电机,现在通风量不足,有人建议安装三菱的专用风机变频器,将频率提高到60HZ,提高10%,请教各位高手这个方案可行?会不会将电机烧毁?谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gongguanglong
    gongguanglong 沙发
    超频运行短时间内是允许的.但设计成长时间运行一般是不行.
    2007-08-30 09:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • lishuwang
    lishuwang 板凳
    我问过变频厂家了,应该是没问题,不过你最好采购是还是要让变频厂家核算一下,不过你厂怎没不用国产的呢
    2007-08-24 18:22:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。