有个问题,想请教诸位达人。
一个小区,因为供水总泵的流量小了一点。当供水高峰时,总是有水流小,甚至顶楼无水。所以,我想在各楼顶上都搞个调节水箱。
仅依靠总泵,在夜晚或上班时间给水箱充水,高峰时水泵和水箱一起供水。不另外加泵(为了省钱)。
行不行的通呢?
请各位大人不吝指教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • haha__haha
    haha__haha 沙发
    还是看看实例工程,本科教材上也有,尽量简化系统,采用变频供水装置比较成熟
    2004-11-08 11:07:08

    回复 举报
    赞同0
  • 通途之梁
    通途之梁 板凳
    你要现场调查一下,每天供水不足的时间是多长,夜晚或上班时间水压能满足的时间是多长。如果是每天经常性水压不满足,最好换泵;如果只是个别2-3h内用水高峰不满足,可以设调节水箱。调节水箱容量可根据实际调查情况计算确定。