土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 350的梁做2肢箍可不可以

350的梁做2肢箍可不可以

发布于:2012-12-17 16:43:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范说的是肢距,保护层50再加上箍筋直径,没超过300

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hnsummit
    hnsummit 沙发
    规范的构造规定适当梁宽大于等于350时,应该设置4肢箍。
    2012-12-20 10:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • hc0423
    hc0423 板凳
    正解,跟抗震等级相关
    2012-12-18 21:55:18