土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教塑料外壳断路器的问题

请教塑料外壳断路器的问题

发布于:2007-08-24 11:26:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问塑料外壳断路器中3300、3310、3330、这几种分别用于什么场合。那些地方用3级断路器,那些地方用4级断路器。谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhe.fj
    zhe.fj 沙发
    谢谢
    2007-09-04 14:52:04

    回复 举报
    赞同0
  • duanjiantcl
    duanjiantcl 板凳
    塑料外壳断路器中3300、3310、3330他们的区别就是所带的附件不同,3300是没有附件的断路器,3310是加了分励脱扣器,3330则是加了欠压脱扣器,一般3310多在消防系统中广泛使用,而3330则多用做线路的选择性使用中。
    再简单就说说4P断路器的使用场合:
    在建筑物的TT系统电源总进线处,在此处装用四极开关不但可防沿中性线进入的故障电压危害,也可防雷电涌压对维修人员以及设备的危害,还可在发生火灾时使建筑物完全断电;
    在TT以及TN系统带漏电保护的电源转换处;
    TT系统建筑物内独立管理单位的电源进线处,以避免一单位维修断电影响其他单位的供电。
    2007-08-30 10:57:30