土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新手关于自愈式并联电容器检测的问题!

新手关于自愈式并联电容器检测的问题!

发布于:2012-12-17 16:18:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
新手一个 问个初级问题!
有380V低压 自愈式并联电容器 型号为 BZMJ-0.45-30-3 电容器多个!
参数:额定电压:0.45KV
额定容量:30Kvar
额定电容:472 uF
额定电流:38.5A

现象:1.运行中我用钳形表卡电容三相电流,都只有10A左右!
2.用 深圳胜利 数字万用表 VC890C+ ,检测电阻,数值波动,最后停在无限大上!
3.现在低压线电压为420V,现场为磨具工厂。

想问:1.用数字万用表电阻方式检测 电容的好坏,是否正确?
2.电容电流只有10A,未达到额定电流的38A左右,是否表示该电容电容容量已经不足?
3.类似这样的电容是否需要更换?
4.现在的线电压为420V,是否有点高,对电容是否有损伤?
5.现场10组 BZMJ-0.45-30-3 电容,但是不够用,如果更换40千乏的,接触器和空气开关全部要换,不合适,但是 BZMJ-0.4-30-3 的电容,电容容量有 597 uF,电流有43.3A,但是线电压有420V,是否不合适更换成 0.4级的?
6.使用数字万用表能否检测电容容量,如何使用?

新手一个,先感谢下各位高手!为感!

[ 本帖最后由 jyre 于 2012-12-17 16:19 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • w1713236604
    w1713236604 沙发
    .1用数字万用表电阻方式检测 电容的好坏?不能。
    2.电容电流只有10A,是否表示该电容电容容量已经不足?是。
    3.类似这样的电容是否需要更换?该电容失效,不节电,反而费电。
    4、现在的线电压为420V,是否有点高,对电容是否有损伤?无,因额定电压是0.45KV。
    5、是否不合适更换成 0.4级的?看电压波动情况,常态运行不允许超额定电压的110%。
    6、使用数字万用表能否检测电容容量,如何使用?无法测量,建议购专用的测电容仪表,价格约150元。
    2012-12-20 10:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • ymmdyj
    ymmdyj 板凳
    检测电容器好坏与是否降容需要检测电容器的麦克法拉值
    2012-12-20 08:56:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

元器件样本收集中

本单位是刚刚成立成套设备企业,欢迎各元器件生产厂家联系并寄样本、价目表。。。。联系方式QQ:375242631 设计员:小陆

回帖成功

经验值 +10