土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电表出现的怪问题

关于电表出现的怪问题

发布于:2007-08-24 11:07:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
总表读数小于小表读数是为什么啊?总表是150A CT30 小表是直气表 有7个 1个40A 6个42A 总表前级总开配的是125/160 请教各位那里出了问题?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    瞎说的多,电流也有损耗?如果有,那应该是分表之和小于总表(象电度表)。
    电流表大多数是分表之和大于总表,因为各分表电流的相位(指电流相对于电压的相位差)不同。
    2007-09-01 02:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • stargongkong
    stargongkong 板凳
    可能是损耗
    2007-08-31 18:09:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电缆载流量问题!!!

做设计两年了,对这个问题一直有点疑惑!!!我们常用的电缆敷设方式是埋墙敷设?这样电缆载流量就查《建筑电气数据手册》,但是我发现,其数值好小啊!!!比如:截面10(39A),16(52A),25(68A),35(83A),50(99A),上面环境温度为30。那如果我选100的开关,那电缆岂不要用到VV-4*70了,40的开关,岂不要选VV-5*16的线?感觉这样选的比别人要大个等级!!!

回帖成功

经验值 +10