土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小白请教一个关于装饰载荷的问题
请问各位前辈,结构设计时对二装设计的装饰载荷是怎么考虑的呢?是布置在楼面恒载里,还是已经包含在了楼面活载荷里呢?又有人说是在PKPM建模时将混凝土的数值放大到27。。。小白糊涂了,求指点。。。

全部回答(1 )

  • xixitantian
    一般情况下以恒载的形式输入,建模时增大混凝土容重只是为了近似的计算梁柱墙的抹灰层的影响
    2012-12-17 14:29:17 来自 PC 评论 举报