土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】屋面WKL与剪力墙互锚弯曲距离

【请教】屋面WKL与剪力墙互锚弯曲距离

发布于:2012-12-17 12:26:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.jpg
如图
剪力墙长度为1800mm,
现11G101图集上针对抗震WKL锚入长度说法只有80页里面有说明

施工现场提出两种处理办法
1、按11G101图集里面80页所说 >0.5hc+5d 且>lae

2、有人提出WKL应伸入剪力墙另一端内侧再弯锚

按11G101图集59页所说屋面梁锚柱达到1.7lae+20d来算,C35混凝土,也未达到1800mm

求教WKL和剪力墙互锚问题到底伸入多长,开始弯锚
或者直锚伸入剪力墙另一端后还是否弯锚 如应弯锚,弯锚段多长

[ 本帖最后由 zxflly 于 2012-12-18 12:27 编辑 ]

1.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 筛糠
    筛糠 沙发
    这个完全是图集的问题,根本没有wkl与q的连接节点作法,10楼的作法是KL,KZ节点,完全不适用啊,另外图集上对端节点的定义也不详,到底是不是WKL的端节点还是边节点什么?各种坑.