【请教】受冻刚性屋面防水砼处理问题

发布于:2012-12-16 22:35:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
屋面采用刚性防水砼,C30 UEA补偿收缩性砼,白天打的一车砼由于晚上气温低冻了,结果过了几天用脚一踩边槎上得砼就跟豆腐一样。领导说大面可以抹上2cm水泥砂浆,这样就不至于到时解冻导致砼作废。不知这样的处理方式是否可行?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-17 06:42 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mohawk
    mohawk 沙发
    一般刚性层只有50-60厚,而砼受冻厚度一般也可达这么厚,因你未说明气温及保温情况.如果像你描述的那样,像豆腐一样,说明冻伤很严重.应拆除后重新浇砼.
    2012-12-24 22:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • mrqd21
    mrqd21 板凳
    踢掉重新做,肯定不行。。