发布于:2012-12-16 22:00:16
来自:给排水工程/给排水工程施工图
[复制转发]
兄弟遇到个问题,高人给点意见,谢谢
高层建筑生活热水系统,热源为电厂废热蒸汽(0.4MPa),只供不收(不回收冷凝水)按量计费,我目前的做法是浮动盘管半即热式换热器做汽水换热得到85℃/60℃一次侧高温热水,再到各主楼、配楼接RV导流容积式换热器即得到60℃/55℃生活热水,至于一次汽水换热时产生的高温冷凝水(定为60℃)考虑进行一次热回收,即给就近的二次换热系统的补水管预热,采用RV换热器,然后利用余压通入消防水池进行降温,再将消防水池溢流出来的水收集起来送至中水原水池进行处理......
俺们总工看了以后的意见是:
1、一次汽水换热产生的高温冷凝水应该没有余压
2、他老人家认为不用做两次换热了,直接用汽水混合装置加水处理仪得到生活热水
3、觉得我的方案中消防水池为高温废水降温的做法欠妥
但是我查了换热器的图集,上面可是说冷凝水有
7-20m
水头的余压,高手给详细说说,另外,这种汽水混合器的方案可行不,我原来的思路有没有什么问题?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报