去年做的一个小区,在小区配电室设高压环网柜,1250KW干式变压器,供电局看过后,建议甲方取消高压柜,直接从架空线引10kv电缆至干变,问设计院可不可以。大家伙的意见如何呢?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • liujingxin
    liujingxin 沙发
    纯粹胡说八道!电老虎要真有这么好,工程项目上马速度肯定快许多!
    在上海浦东,这么大的变压器肯定要装3~4台高压开关柜,出钱吧!
    2004-11-07 14:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • ymejian6728
    ymejian6728 板凳
    变压器的保护起码应该有的,至于计量要求问题——因各地的管理办法不同而不同