土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 小学应急灯的问题

小学应急灯的问题

发布于:2012-12-15 22:41:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
刚做了一个月不到 让做个小学
纠结于应急灯的问题
小学两层教学楼 单层四百多平方 每层有两个教室

一楼到二楼的转角那两边各有一个应急灯 能直接从一楼的照明回路接上去吗
看到规范力要求消防回路要单独的 可这么小个学校 一共才四个班级 就2灯。。。。
咋整啊
论坛看了很多这个问题 可是还是没看明白
貌似意思是说看地方审图的对规范自己怎么理解
。。。。无语中
还有疏散指示灯一个回路能接几个灯?
在有的图上看到接了很多

谁做过来科普下

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hua-39615
    hua-39615 沙发
    用自带蓄电池的应急灯,从总进线箱单独给个回路,问清楚建筑专业,如果每层为一个防火分区的话,每层的电井内要设置一个应急箱,每层的应急照明从应急箱出回路。如果整个单体为一个防火分区的话,就可以用一层的灯具引上到二层就行。采用断电后自动点亮的方式
    2013-02-20 14:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • luwei870
    luwei870 板凳
    疏散指示灯,功率很小,一般不计算个数,除非你距离太远了,要考虑压降。但是220V的200米都不是什么问题吧。而且如果你工程面积大了,会有防火分区的,那个时候就按照防火分区来了。所以,你没必要纠结几个疏散指示灯。