变电站\变压器房间\发电机房\配电间 是工厂和其他物业一定要设的部分,消防设施应该怎么样配置呢?

最低配置: 在门外放两个干粉灭火器就可以了.

好一点的配置: 在变压器上面又加了两个悬挂式干粉灭火器(注意:国际消防工程师好象不认这个东西的,觉得可靠性没有保证)

比较合适的灭火器配置应该是CO2气体灭火器这样就灭火残留物。

水消防应该推荐的是 自动喷淋和水雾

气体保护,就是贵了点

请高人指点变电站\发电机房\配电间的消防配置应该参照什么规范啊,国内国外的都告诉下吧

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • victor_wangtao


    这样是可行的,我和FM Global的朋友讨论过,他们建议发电机房用普通喷头就可以。用水喷雾的好处是什么呢? 水喷雾对柴油灭火更好些。如果柴油的量不大(日用邮箱在隔开的房子里面时)。灭火用水降温就可以了。
    2007-08-30 15:52:30

    回复 举报
    赞同0
  • guo--xh2008
    guo--xh2008 板凳
    我发现,现在许多柴油发电机房直接设计成一般的湿式喷头灭火,不知道实际是否可行。
    在实际施工时应该将喷头调换成水雾喷头。
    2007-08-26 16:37:26