土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教管道夹层是否。。。

请教管道夹层是否。。。

发布于:2004-11-10 17:53:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好,小弟现在遇到一个问题,做了一栋科研建筑,位于地下一层和地下二层之间有一管道夹层,层高1.2m,现在消防局死咬着要我做消火栓,查了规范都没有要求,大家知道哪里有关于夹层层高多高和面积多大就应该做消火栓的嘛?请给小弟指教指教。




__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • gagawen
    gagawen 沙发
    响应版主号召,也为了感谢大家热心的回复。下面由小弟来总结成词:今天早上和甲方去了消防局,翻开了规范8.6.2就是29楼大大提到的那条,消防局就没有再说什么了,因为我们这个设备层不走电缆什么的了,没有可燃物,所以最后连灭火器也没有提到了。结果就是什么都不用布置,达到我预期效果。
    另外,和消防局的人商量完后,我偷偷请教了他一下,要是这个夹层有电线什么的,而且又是这么点层高的话,怎么办?“防火套管咯”呵呵,所以大家以后到消防局一定要心里有底,不虚。因为我个人也觉得,只要我们有理可依,有书为证,就不用怕他们了。
    再次感谢大家。
    2004-11-15 11:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • pingboy475587
    pingboy475587 板凳

    规范8.6.2明确规定但是可燃物的设备层不设消火栓。这个情况我想是不是可以这样对待,我们上次开发的商务楼地下室自行车库没有设置任何自喷消防系统,当时为了节省,没有让设计院画上去,那么以后消防验收时候,还确实解释过去了,但是现在消防力度提的怎么高。看看你是什么性质工程? 如果消防支队跟你过不去,你的业主又“工作”做得不够,只好硬上了,呵呵 难做时锻炼 圆滑处理!
    2004-11-11 20:48:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:自喷问题

高度为120m,1-5层为办公楼,6-35层为住宅,住宅部分的自喷应定轻危险级还是中危险Ⅰ级?

回帖成功

经验值 +10