发布于:2012-12-15 10:25:15
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
消防系统工程竣工验收时,工程技术保证资料文件主要包括:
1、 消防监督部门的建审意见书;
2、 图纸会审记录;
3、 设计变更;
4、 竣工图纸;
5、 系统竣工表;
6、 主要消防设备的型式检验报告
主要设备有:
① 或者自动报警设备(包括:探测器控制器等);
② 室内消火栓;
③ 各种喷头、报警阀、水流指示器等;
④ 气压稳压设备;
⑤ 消防水泵;
⑥ 防火门、防火卷帘门;
⑦ 防火阀;
⑧ 水泵结合器;
⑨ 疏散指示灯;
⑩ 其他灭火设备(如二氧化碳等)。
7、 主要设备及材料的合格证;
除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。
8、 隐蔽工程记录
主要隐蔽工程记录如下:
① 自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录;
② 消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录;
③ 消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统);
④ 接地装置隐蔽工程记录;
9、 系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统);
10、 绝缘电阻测试记录;
11、 接地电阻测试记录;
12、 消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等);
13、 管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等);
14、 接地装置安装记录;
15、 电动门及防火卷帘门安装记录;
16、 电动门及防火卷帘门调试记录;
17、 消防广播系统调试记录;
18、 风机安装记录;
19、 水泵安装记录;
20、 风机、水泵运行记录;
21、 自动喷水灭火系统联动试验记录;
22、 消防电梯安装记录;
23、 防排烟系统调试及联动试验、试运行记录;
24、 气体灭火联动试验记录;
25、 气体灭火管网冲洗、试压记录;
26、 泡沫液储罐的强度和严密性试验记录;
27、 阀门的强度和严密性试验记录。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-16 20:34 编辑 ]
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报