土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助各位,家里总V跳闸,不知那里有问题?

求助各位,家里总V跳闸,不知那里有问题?

发布于:2007-08-23 20:53:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!

修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就
跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊......

自己测了下入户的电压有237V左右(是不是不正常啊?), 零线和地线间大概有6、7个欧姆,从家里的电表箱测了一遍也没发现有短路的地方,不知道下来该怎么办了?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • lfish8888
    lfish8888 沙发
    估计是你家电表箱分路开关至家中分户配电箱总开关的这段线路(相线和零线)绝缘有问题,接近短路。用500V摇表应能够测出。
    2007-08-30 22:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • research03
    research03 板凳
    最好断了 电表箱闸和家里闸 测一下  电表箱和家里闸之间那一段的 火 零 和地线的电阻
    2007-08-29 22:38:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问有这种刀熔开关吗?

刀熔开关QSA-800/3N 630A 有谁知道厂家,请留下厂家得联系方式,谢谢!

回帖成功

经验值 +10