土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】两台开利30RQ120空调主机无法同时工作,求原因
求助!

我司供给某酒店两台开利30RQ120空调主机,安装完毕到现在,一直无法同时开启两台主机,一旦同时开启,就会有一台主机报警停机,报警内容水流量报警,现在甲方要求施工方加装止回阀,抬高水箱,不知这样是否可以解决问题,两台主机是并联模式,个人认为应该是机器抢水吧,望各位大侠赐教。

全部回答(5 )

  • co936201979
    你说情况;要是主机是并联机组;不会存在水路抢道的情况;要是两台单独的制冷系统;就有可能会出现抢道的可能性;好好检查一下;会好的;问题不是太大;谢谢;仅供参考
    2012-12-30 15:04:30 来自 PC 评论 举报
  • asuli49
    有可能是水箱的出水管径偏小,抬高水箱位置及总管管径加大可行。
    2012-12-17 13:34:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10