正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 743 人订阅
阅读下一篇
各位今年参加暖通专业考试的朋友,多选题(30题)的分值占60分,单选(40题)40分,但是手头的复习资料都是单选题,没有见过多选题的形式,也不知道侧重哪方面出题,是从规范方面还是从设计方面,请参加过专业考试的或者有相关信息的介绍一下,交流一下,谢谢!!预祝大家考试顺利。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句并联会分流,串联会降压最终结果也是电流值下降。
在接地系统,单相接地电流较大,考虑不同方式下的不同接线系数,应该可以抵消这种下降。
强调串联,我个人的理解是——
两个零序CT间的距离很短,而CT与保护装置的距离不确定。就地安装保护的话,串联、并联应该是整定值的不同,两种接线都可以。
集中保护测控的话,问题在于当集中控制室较远的时候。这时连接线的电阻会较大,短路零序电流被没有故障的线路的零序CT并联分流去了。太远的话会分流太多,使保护失去意义。
不是说串联没有问题,最直接问题就是接地。
当选择两个CT间为接地点,两个CT的零序方向相反的问题,不过中压线路大概不用考虑零序方向吧。
2006在北京的注册电气专业考试培训,我们还问了讲课的专家(记忆中好像是河北院的?)他都说不清楚,也是说好像都可以的。
回复 举报
如何理解DL/T5153—2002火力发电厂厂用电设计技术规定中零序CT串联?
为什么不是并联?
回复 举报