土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器噪声问题

变压器噪声问题

发布于:2012-12-14 10:32:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们用的35kv/10kv的油变,带载的时候,随着电流逐渐变大,噪声也会增大,如果电流继续增大,噪声反而又小了,搞不懂了,有没有了解这个情况的兄弟啊,tks!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    检查油变上哪个部件发出的声音,才可以分析原因。

    是电流的交变磁场引起的话,电流大到一定程度后反而声音小了,说明电流磁场让某个部件振动的幅度和力度有所减小(被电磁力夹紧了),更有可能找到这个部件。
    2012-12-14 10:38:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。