请问一个TN-C-S的问题比如高层小区,该线路是在哪里从TNC转为TNS?是在高层楼宇的一楼进线总开关之前用铜排改为5线制,还是到了各个住户的家庭配电箱的时候,在接入家庭总开关之前,用铜排转接。转接的时候是否是进线的PEN线压在铜排上,然后引出一个N和一个PE,再用一个从EMB等电位箱引来的地线接到铜排上?同时,如果要安装剩余电流保护器,是否是应当安装在PE和N分离之后的TN-S侧?TN-C应该是不能使用剩余电流动作保护的。我看的是JGJ16-2008的民用建筑用电设计规范