混凝土结构
\
新人求助,200*700梁配筋
新人求助,200*700梁配筋
200*700梁跨中配筋面筋40怎么配啊?难道要放3排?
发布于
2012-12-13 15:37:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
lyhxxjg
建议改梁截面吧,做成300*600或350*600
2012-12-14 11:58:14
来自 PC
评论
举报
無畏
楼主的40估计是钢筋面积4000mm2,4000/(200*700)=2.86%,配筋率过大了,建议加宽截面,如硬要放的话200宽梁上部一层最多只能放3根20-25的钢筋,25的都要放至少3排了,排数多了对钢筋的承载力有折减。建议加宽截面