请教各位前辈下,在地下汽车库中设置温感的时候,按照GB50116-98 8.1.5及 附录C确定了单个探测器可保护梁间区域的个数后,布置完探测器还要不要用保护半径来校验下。
还有一个问题就是大家对于手报和声光报警器是不是捆绑式布置的。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • licai1976
    licai1976 沙发
    地下车库么,
    以下完全是个人理解。。
    你应该吧一个梁区间作为一个探测区域
    用8.1.4的 N=S/ KxA 这个算个数,然后再用半径验算。
    2013-01-08 16:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • asiwey
    asiwey 板凳
    那为什么捆绑了就不做广播,而不捆绑广播和声光报警器都要设置啊。

    [ 本帖最后由 asiwey 于 2012-12-15 12:33 编辑 ]
    2012-12-15 08:37:15

    回复 举报
    赞同0