前言
上海园南小区的18层混凝土砌块配筋砌体住宅,是我国首幢配筋砌体高层建筑,同济大学钱义良、吴明舜教授结合该工程,对配筋砌体进行了系统的研究。首先,用19片配筋混凝土砌块墙体分两组:10个高跨比为1.82的弯曲破坏墙片和9个高跨比为 0.83的剪切破坏墙片,进行了低周反复荷载下的伪静力实验,由实验获得了墙片的力-位移滞回曲线,进而统计出了两组四线性的归一化的骨架曲线[1],给出了弯曲极限承载力和抗剪极限承载力的计算方法和相关公式。最后,对该住宅进行了抗震性能分析,表明配筋砌体建筑具有良好的抗震性能。湖南大学施楚贤教授的硕士生谢小军[2]和哈尔滨建筑大学唐岱新教授的博士生姜洪斌[3]也参与了试验,在其论文中分别给出了统计所得无量纲化三线性骨架曲线,可能由于分析方法不同,分析结果稍有差异,但基本上是相同的。此外,也都参照钱义良教授等的工作,讨论了弯曲和剪切承载力问题。在此基础上,谢小军分别采用层剪切型和层弯剪模型编制了程序并对园南住宅进行了对比计算。