关于断路器的一个疑惑

发布于:2007-08-23 16:46:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一直有个这样的疑惑,一般厂家的断路器都提供配电和电机用断路器两种规格,那么配电用的断路器用于电机回路有些场合是可以用的,当然要把极限分断能力选高分断,或者较高分断。那么电机用断路器用于配电回路是否可行呢,有什么利弊呢,一直困惑?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • myfound21
    myfound21 沙发
    8楼说得好。!
    2007-08-30 11:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • duanjiantcl
    duanjiantcl 板凳
    严格的来说,2者是不可以混用的,因为它们的脱扣特性是不同的,所谓配电用和电机用,不是通过他们的分断能力来划分的,而是它们的脱扣特性适用与2者各自的场合,简单的说说,就拿鼠笼电机来说,它的启动电流为6~9倍,20ms时出现的峰值更是达到启动电流的2倍,我想不用说大家也明白,配电特性的断路器很难保证正常启动。同样把电机特性的使用在普通配电回路同样也不能实现准确的保护功能。
    不知道对不对,请大家指正!
    2007-08-30 10:46:30