土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 静压管桩的问题?

静压管桩的问题?

发布于:2012-12-12 21:09:12 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
请问:各位同仁,我现在正监理一个工程,其设计为静压管桩,单桩承载力为1000KN,单桩极限承载力为2000KN,那么我监理用哪种力
来要求施工单位打桩?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tjhe1026
    tjhe1026 沙发
    另外,从设计角度来看,建筑地基是以桩的承载力为标准计算基础承载力的,而不是用桩的极限承载力做为设计标准。故2楼的反问是很巧妙的。
    2012-12-15 22:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • tjhe1026
    tjhe1026 板凳
    "……518518"既然是监理,则“两个力的其中哪个力来参照油压表值来打桩”就不是监理应该做的。建议查一下《施工方案》。如果施工方案没有告诉监理取哪个值,则立刻下《工作联系单》,让施工方补充。监理应该依据经过总监审批过的《施工方案》,对施工过程进行监控。
    2012-12-15 22:30:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.81 万条内容 · 221 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

监理工程师考试顺利通关的十二个小技巧

1、教材和大纲最重要。其他的辅导书都不要买,我就买了一大堆辅导书和习题集,题库,仿真题,结果到现在都还很洁白干净!  2、考试统一使用的考试大纲、教材非常好,在实践工作中都可以参考,一定要认真看和做题;   3、认真迅速地看完第一遍后,做这几年的考试题,要倒着年代顺序做;  4、接着再认真看第二遍书;   5、考前一周背第三遍。   6、考试的两天中,趁热打铁非常重要,两科中的间歇时间,就是最起作用、最有效率的复习时间,这几个小时千万不要浪费了!   

回帖成功

经验值 +10