土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 静压管桩的问题?

静压管桩的问题?

发布于:2012-12-12 21:09:12 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
请问:各位同仁,我现在正监理一个工程,其设计为静压管桩,单桩承载力为1000KN,单桩极限承载力为2000KN,那么我监理用哪种力
来要求施工单位打桩?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tjhe1026
    tjhe1026 沙发
    另外,从设计角度来看,建筑地基是以桩的承载力为标准计算基础承载力的,而不是用桩的极限承载力做为设计标准。故2楼的反问是很巧妙的。
    2012-12-15 22:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • tjhe1026
    tjhe1026 板凳
    "……518518"既然是监理,则“两个力的其中哪个力来参照油压表值来打桩”就不是监理应该做的。建议查一下《施工方案》。如果施工方案没有告诉监理取哪个值,则立刻下《工作联系单》,让施工方补充。监理应该依据经过总监审批过的《施工方案》,对施工过程进行监控。
    2012-12-15 22:30:15

    回复 举报
    赞同0