如何计算变压器的绕组为矩形的短路阻抗
如何计算变压器的绕组为矩形的短路阻抗
如题。如三相配电变压器的铁芯为椭圆形或矩形时,如何计算其短路阻抗?
请各位大侠多多指教,小弟先谢过了。
发布于
2007-08-23 16:31:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
jian_72
不好意思,在线时间不多,刚看到。。。
简单说,等效就是把线圈内周长看成圆周长,就可以按公式计算了。。线圈径厚不变。。。
2007-10-19 08:48:19
来自 PC
评论
举报
liuhaidong8210
等了很久不见详细的解答出来,我就暂时说下我的看法,不正确的大家指正
7楼说的对,就是漏磁面积的计算不同而已
对于任何形状的线圈:
X=7.9fw*w*ED/(H*100000000)欧姆
ED=(1/3)a1*内线圈平均周长+空道宽*空道平均周长+(1/3)a2*外线圈平均周长
注意这里的X单位是欧姆,如果要标么值需要换算
2007-10-18 07:49:18