求助最低100t/h的多介质+软水罐体应该设计多大?
求助最低100t/h的多介质+软水罐体应该设计多大?
求救最低100t/h的多介质+软水罐体应该设计多大?原水为地下水,锰标准值0.1mg/l,测试值为0.24mg/l,硬度标准值是450mg/l,测试值是512mg/L,设计为一套最低100T/H的设备去锰降硬度,请教大家罐体应该多大?填装树脂应该是多少?谢谢大家了
发布于
2012-12-11 22:23:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sunjixin
单罐的话2.5m到3.5m.一般的话都是设计3台并联(两用一备软化)。还跟进水水质有关。水质好流速可以设置快一点。
2012-12-13 11:18:13
来自 PC
评论
举报
zzq66668
处理量100T/h的水量。一般设计两台多介质。两台活性炭。直径设计3200。最后进反渗透吗