土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 箍筋用错了怎么办,总监这做法行吗
箍筋用错了怎么办,现场箍筋,图纸是二级10的,现场做了圆钢8的,间距一样,总监说加一根直径12的纵筋替代,箍筋没法加,请问这样可靠吗,如果是要加箍筋,怎么加,调起梁钢筋重新加吗?

全部回答(72 )

  • 无间道
    这个帖子在论坛上已经有些时间了,因为有人答过了,本人就未予以理睬。今天看了一下,发表一下个人的看法。
    这个总监一点工程法律的概念都没有,按照国家的规定,钢筋代换是必须要由设计单位来完成的,这可是国家的强制性规范条文。这个总监连这一点都不知道,还能执好法,造福于社会吗?简直是一个法盲。难怪中国的建立这样不招人待见和重视,更谈不上令人尊重了。
    2012-12-25 14:29:25 来自 PC 评论 举报
  • 煮鹤小生

    我很赞同这个说法,纵筋有抗剪作用(销栓作用),但箍筋更合理经济,箍筋直接和斜裂缝相交,更容易发挥拉力,同时,箍筋对混凝土有约束作用,改善混凝土的变形~

    [ 本帖最后由 iamzhuhesheng 于 2012-12-25 12:48 编辑 ]
    2012-12-25 12:42:25 来自 PC 评论 举报