土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下一层的楼梯间正压送风问题

地下一层的楼梯间正压送风问题

发布于:2012-12-11 17:45:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
河南项目,一个高层住宅,一个多层住宅,一个地下车库,均有一个问题很迷惑,
各自有自己的地下室,只有一层地下室。楼梯建筑都考虑为封闭楼梯间,特别是地下车库的
楼梯间出地面后在室外了。请问这种情况,楼梯间要考虑正压送风么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 思想集大成者
    到一层能直接对外就可以不做,但要求是建筑定成封闭楼梯间
    2017-05-03 10:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • 思想集大成者
    《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中:
    ”3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。其他地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或有不小于1.2平方米的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。地下建筑如设置与地上楼层共用的楼梯间,当楼梯间地上部分为防烟楼梯间时,地下部分应按防烟楼梯间设置。”
    2017-05-03 10:51:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】地下车库兼做人防工程(物资库)问题

地下车库兼做人防工程(物资库),面积3000多点,一个防火分区,一个防护单元。我计划平时排风、排烟和人防共用一套风管,那么风量就在3000*3*6*1.1=59400了,风管选用2000*500的,风口选用常开防火风口。我的问题是:1.这样可行吧?因为规范说不宜大于2000,又不是不得不应大于2000,2.是不是不用画防烟分区了,常开风口划了也没意义;还是选用常闭板式排烟口,划下防烟分区?谢谢

回帖成功

经验值 +10