土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于梁高的取值的重新见解 (摘)

对于梁高的取值的重新见解 (摘)

发布于:2012-12-11 14:06:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于梁高的取值的重新见解 (摘)
在结构手册和各种参考书中,梁高视荷载情况一般取跨度的1/8~1/18,这样的范围很大,主要靠设计人员自己的经验判断,设计随意性较大,且不一定是最经济的。
本人根据大量的计算数据,摸索出了一个经验公式,在采用二级刚作为梁纵向钢筋时,梁高/弯矩=4.2~4.6是最经济的,如:梁弯矩为120KN/m则梁高=502~552是最省钱的,混凝土与钢筋最省。本经验公式是在C25造价为216元/方,二级钢3200元/t下统计的,如混凝土标号高于C25则可以取靠近4.2的经验值,如低于C25可取靠近4.6的经验值。
在设计中,各位可以照平时建模方法先建模计算一遍,再把弯矩图提出来看看,以一个跨度内的最大弯矩为控制,参照上面的经验公式进行一遍调整,这样设计出来的梁会是最省的。注意不要发生次梁比主梁高的情况。
梁高的小幅度改变对梁线刚度改变很小,梁高调整后再计算的弯矩与第一次的弯矩差值很小,可以忽略。
最后,上述经验公式不适用与一级或三级钢作为梁纵筋的情况。
大家在设计中可以尝试一下上述经验公式,当然梁高的取值还受限于建筑净空要求等其他因素,可以灵活处理。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • erdan.369
    erdan.369 沙发
    学习了 进步了
    2013-11-12 09:43:12

    回复 举报
    赞同0
  • 清琴一诺
    清琴一诺 板凳
    可是 梁钢筋基本都用三级钢了
    2013-11-12 09:40:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2196 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对配置弯起钢筋用于抗剪设计方法的改进

对配置弯起钢筋用于抗剪设计方法的改进  《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2002)规定,在计算斜截面的受剪承载力时,其剪力设计值的计算截面应按下列规定采用:(1)支座边缘处截面;(2)受拉区弯起钢筋弯起点处的截面;(3)箍筋截面面积或间距改变处的截面;(4)腹板宽度改变处的截面。  根据上述规定,当配置弯起钢筋用于斜截面抗剪时,传统的设计方法首先要验算第一排(对支座而言)弯起钢筋弯起点处简力设计值V1是否满足V1≤VCS (VCS指构件斜截面上混凝土和箍筋的受弯承载力设计值),若不满足则需要配置第二排弯起钢筋,然后验算第二排弯起钢筋弯起点处剪力设计值V2是否满足V2≤VCS,若不满足则需要配置第三排弯起钢筋,然后再验算第三排弯起钢筋弯起点处剪力设计值V3是否满足V3≤VCS……,循环前述过程,直至Vn≤VCS为止。整个设计过程比较繁琐。因此,有必要对配置弯起钢筋用于斜截面抗剪的设计方法进行改进。

回帖成功

经验值 +10