土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 区域供暖有散热器有地暖还有淋浴怎么设置

区域供暖有散热器有地暖还有淋浴怎么设置

发布于:2007-08-23 14:10:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个区域供暖,有部分建筑用散热器采暖(总面积1500平米左右),有部分建筑用地暖(总面积5500平米左右),另外还有澡堂。使用散热器和地暖的建筑都不太集中,且互有交错。热源用燃煤锅炉。
计划设一个60度出水的锅炉供澡堂。现在问题是采暖部分系统怎么设?
1. 设一个95/70度的锅炉供散热器采暖 + 一个60/50度锅炉供地暖?
2. 就一个60/50度锅炉供地暖和散热器一起用?
3. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在锅炉房旁边用一个换热器把水换成60/50的供地暖?
4. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在每个用地暖的建筑处用混水装置?
5. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在锅炉房旁边设一个混水装置加混水泵供所有的地暖?
请问用哪种比较好?或者还有其他方法?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • youlf
    youlf 沙发
    难道热水锅炉就不是压力容器了吗?
    支持第4个方案,这样初投资会小一点,官网效率相对也高一点。
    2009-07-11 15:10:11

    回复 举报
    赞同0
  • hvac9999
    hvac9999 板凳
    (1)采用换热器较好
    (2)系统负荷及散热器要重新复核
    2009-07-11 08:16:11

    回复 举报
    赞同0