请教一下消防水箱无法设置的问题~

发布于:2012-12-11 09:45:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
正在施工的一个消防改造工程,由于建筑结构为80年代的老建筑,屋顶无法承载水箱的重量,与设计院沟通后改为在泵房内设置气压给水装置,设置容积为9立方米的隔膜式气压罐两台及稳压泵组2台,供给3套消防系统(室内消火栓系统个、自动喷淋系统、消防水炮系统)的初期用水量,想请问一下这样设置是否合理?如果合理的 话那么稳压泵的流量和扬程如何计算?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • foreve686
    foreve686 沙发
    学习学习学习 啊
    2012-12-29 15:15:29

    回复 举报
    赞同0
  • coolmax91
    coolmax91 板凳
    你这样设计算是稳高压系统,主泵启动前最多能满足一只水枪的需求,气压罐一般也就450L。
    2012-12-28 16:55:28

    回复 举报